主题:20GM
点击:440 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
289636800
PLC怎么启动20GM的程序
14-10-24 13:26
1楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
深入研究一下20GM手册吧
14-10-25 08:47
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
FX2N-20GM,此定位模块有自己的CPU及内存、I/O点,可以单独运行;
当然也可以接在FX2N等主机后面,由主机来控制;
14-10-25 09:38
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
和PLC连接时,可以当成特殊模块,用From、To指令可以控制。
14-10-25 14:27
4楼
编辑
引用
管理
289636800
20GM的IO口没有接 启动停止都是接在plc上 我现在的问题是不知道怎么用plc的启动按钮来启动20GM的程序 也不知道m码的开和闭是干嘛的
14-10-26 15:52
5楼
编辑
引用
管理
fumz78
PLC主机上的信号,可以将这些信号的状态写到模块的20号缓冲区,用这个缓冲区去启动
14-10-26 20:03