登录
首页 人机界面 人机界面
回帖 发帖
正文

主题:维纶tk6100屏问题

点击:1368 回复:16

去年用的程序,今年用在同型号上出了问题,型号:TK6100IV5
问题很奇怪,只是将PLC由中型机改为小型机,屏中相应I/O地址做修改.
附件 11.jpg
程序画面
附件 P41021-154816_2345看图王.jpg
屏显示的画面
附件 12.jpg
附件 P41021-154821_2345看图王.jpg
谁能帮助我,这是为什么,怎么解决.
14-10-22 22:55
没有什么好办法,只有一个一个的改了。
14-10-23 06:54

引用 wushulin 在 2014/10/23 6:54:51 发言【内容省略】

与新PLC有关的都改啦,是不是要删了重做?维纶屏就这样?
14-10-23 07:21
没通讯上吧!
14-10-23 08:26
请问你具体是什么plc,是只有这一个画面如此,还是其他的画面都出现元件丢失的情况?
14-10-23 09:55
用不同版本的软件多试试
14-10-23 14:38
[quote]以下是引用卢学斌2014/10/23 8:26:42的发言:
没通讯上吧!表情还是您有经验,还有谁家屏有这特点?
今天跑了100多公里到客户看看,情况属实,发现通讯故障,所有与PLC有关的都没有显示,显示的都没有关联,可以翻页,由于问到的都没有遇到这种情况,有怀疑通讯造成。下午先解决通讯问题,由于软件里没有TK选项,还怀疑程序不是去年的最后应用程序,在确认后,才怀疑是电缆问题,打开一看傻了,接线错误,改正后一切正常。
14-10-23 19:45
不错
14-10-24 08:59
没有 通讯上?PLC 地址有问题
14-10-24 13:32
呵呵,维纶的屏和别人不一样,没通讯上的直接不显示出来
14-10-24 15:50