这段实在搞不懂什么意思,哪位好心人帮忙翻译一下啊!
L #AcidConc
L #Ac_VLLT
<R
L 2.0
+R
L #AcidConc
TAK
= L 20.2
<R
A #Ac_LL
O L 20.2
A #Pump_on
JCN a7d9
SET
= #Ac_LL
14-10-12 08:11
看到  JCN a7d9   就知道使用Unlock软件破解的。
可怜啊,破了看不懂痛苦啊。
Regards
14-10-13 10:35
大侠,指点一下呗,看了蛮长时间没看懂
14-10-13 11:42
帮你顶起
14-10-13 12:48
语句表很少用,表示你这段看起来好奇怪,L #AcidConc
L #Ac_VLLT
<R后面怎么直接是L 20.0,搞不懂,还是lz掉了些指令去了???
14-10-13 13:36
L #AcidConc
L #Ac_VLLT
<R
L 2.0
+R
L #AcidConc
TAK
= L 20.2
<R
A #Ac_LL
O L 20.2
A #Pump_on
JCN a7d9
SET
= #Ac_LL
lz我给你个监控图片,你对着图片看就很容易理解了,就是两个数比较大小,然后加2后交换在比较,满足的话就执行
跳转神马的
附件 stl.jpg
14-10-13 14:16

引用 穿孩子的树 在 2014/10/13 14:16:44 发言【内容省略】

表现修改下感觉容易看些
L #AcidConc
L #Ac_VLLT
<R
= L 20.2
L 2.0
+R
L #AcidConc
TAK
<R
A #Ac_LL
O L 20.2
A #Pump_on
JCN a7d9
SET
= #Ac_LL
14-10-13 14:28
qing cankao  
不好意思,梯形图画错了,不过不怎么影响阅读!!!!!!!!!!
附件 未命名.jpg
最后修改:2014/10/13 15:18:46
14-10-13 15:04

引用 xuhuifox 在 2014/10/13 15:04:46 发言【内容省略】

表示没看懂,O   L 20.2应该是或吧?另外加2是什么意思?已经比较了小于设定值,又比较小于设定值加2,什么意思?
14-10-13 22:09
offset 偏差
那一段逻辑我画错了,应该是两行
第一行是ac_LL常开
第二行是 L 20.0常开 +pump_on常开
组成的逻辑,你说的很对,是或逻辑。
这一段程序就是判断实际液位与设定液位比较,判断是否低液位
液位偏差为2,是负差
14-10-13 23:55