主题:控制单相水泵自动循环启停电路
点击:4018 回复:34
楼主
编辑
引用
管理
wlbmxl
需要一个接触器
还需要什么
怎么接线
求助
14-10-11 22:00
1楼
编辑
引用
管理
643602933
怎么循环,转一会,停一会?根据循环时间,选一时间继电器就OK了
14-10-11 22:09
2楼
编辑
引用
管理
wlbmxl
水不够抽
要抽10分钟 停10分钟
按上开关这一天不用管他。
这样的电路
14-10-12 11:06
3楼
编辑
引用
管理
yzhlql
用DH48S-S数字继电器,10分开10分关自动循环
14-10-12 11:56
4楼
编辑
引用
管理
yejingmao
加水位控制器
14-10-12 12:07
5楼
编辑
引用
管理
wlbmxl
用一个中间继电器和2个时间继电器也能操作吧
14-10-12 13:13
6楼
编辑
引用
管理
wlbmxl
不现实
麻烦
14-10-12 13:14
7楼
编辑
引用
管理
卢学斌
3楼方法最简单。
14-10-12 14:29
8楼
编辑
引用
管理
kdrjl
用一个logo!控制器加一个接触器,这样你想怎么循环,可以编程,自动循环工况。无人值守。帅呆了。
14-10-12 14:53
9楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
用时间控制并不是最好的方案,应该用液位开关来控制水泵的起停,能保证水泵不空转。时间控制有空转的可能。
14-10-12 15:20