主题:空开跳闸
点击:1384 回复:29
楼主
编辑
引用
管理
15916911162
我们厂里办公走廊有个照明空开跳了,普通灯架,一个灯架一个起辉器和一个镇流器,这样的灯共六盏,怎么用最快的办法找出来那个镇流器是坏的。
14-10-07 01:49
1楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
全拆,一个一个通电试
14-10-07 06:50
2楼
编辑
引用
管理
方小明
看,镇流器
焦黄色
的估计就是挂了的那只。
14-10-07 07:21
3楼
编辑
引用
管理
lliu1978
看运气了!不过这种活干嘛要着急呢?
最后修改:
2014/10/7 7:33:50
14-10-07 07:33
4楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
希望楼主有好方法啊
14-10-07 07:43
5楼
编辑
引用
管理
15916911162
他们说把进线摘掉用电工胶布包好对不对啊
14-10-07 07:44
6楼
编辑
引用
管理
mjinbao
不知一个开关控制了几盏灯。
5楼所说方法,是指拆灯的进线吧;或者可先拆除3盏,再检查。
也有可能是线路短路。
14-10-07 08:19
7楼
编辑
引用
管理
华星电仪
要是有分开关,就先把总开关送上,然后送分开关,一个一个的送,就知道那一盏灯有问题了;要是只有一个开关控制这些灯,只能先把各分灯的线都拆了,一盏一盏的用表测量,或一盏盏的接线试
14-10-07 08:20
8楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
引用
华星电仪
在 2014/10/7 8:20:56 发言
【内容省略】
要是有分开关,就先把总开关送上,把分开关分为2组,每组3个,A组全开,B组全关,判是A或B组,再作判断。
14-10-07 08:26
9楼
编辑
引用
管理
15916911162
一个开关控制六盏灯怎么判断
14-10-07 08:58