主题:电压为何只有200V

点击:5778 回复:23

引用 kdrjl 在 2014/10/4 16:24:16 发言【内容省略】

进线处都是220
14-10-05 07:42
感应电能达到200V,我记得以前只能到100多
14-10-05 07:44

引用 aaxin2008 在 2014/10/5 7:41:25 发言【内容省略】

   从中看出楼主也不是100%确定。
14-10-05 09:02
哦?进线处都是AC220V?那问题还不好查吗?直接通过零线的电位,就知道压降降在什么地方了。一段一段的量N线,就能找到问题原因。
14-10-05 09:21
零地反了吧~!
14-10-05 11:46
零线出问题了,检查哈
14-10-05 16:52
停电后,测电阻
14-10-05 19:58
应该检查一下接头的地方,估计有接触不良
14-10-05 21:42
问题又来了:线是暗的,埋在墙里了,请问怎么查,具体说一下
14-10-06 06:33
确实是零线断了,但是不知哪断的
14-10-06 06:34

上一页 下一页