主题:电压为何只有200V

点击:5778 回复:23

刚装修不久的房子,突然发现有两个插座零对火只有200v,但是火对地确有220v。
其他插座都正常。
插座已经换过,请问为什么只有200v
14-10-04 07:14
“火对地”,是说装有零线和地线吗?
零对火电压低,或者可先看看导线会不会有接触不良的情况。
14-10-04 07:33
确定你看到的零线就是零线?地线就是地线?
14-10-04 07:41
         接触不好。
14-10-04 07:56
火线和地线测量有220V。
火线和零线测量只有200V。
很显然,零线出问题了。
楼主试一下哪两个插座,插个大功率的电吹风试一下,应该是不能带得起来的。
也就是200V是虚假电压,零线有断线的地方而导致的感应电压。
14-10-04 08:38
你应该在测量一下零对地的电压。
14-10-04 08:53
那两个插座的零线和底线反了
14-10-04 16:06
将零线和地线量一下,是差20V电位吗?这事可怪了,检查进线处的零与地,确认是否一致?
最后修改:2014/10/4 16:30:51
14-10-04 16:24
零线虚接  感应电
最后修改:2014/10/4 19:38:23
14-10-04 19:37

引用 zzn6737 在 2014/10/4 7:41:59 发言【内容省略】

应该是没错的
14-10-05 07:41