主题:水泵变频控制

点击:1128 回复:15

dlr

引用 woshigoutou 在 2014/10/3 8:31:25 发言【内容省略】

你的是电远传压力表,其输出信号是电阻值,可以接在图中电位器的位置,但变频器要设定为反馈信号输入,这就要使用PID功能了。而你仅是希望压力低开泵,压力高停泵,用电接点压力表是否更方便?正常时采用什么方法来调给定频率?
14-10-03 13:54
使用电接点压力表,感觉有点频繁启动。还是使用远传压力表比较好。但是使用PID 控制,该怎样设置参数呢‘
14-10-04 09:14
用电接点表易产生震荡,要考虑。我是用4—20毫安传感器接带PID调节数显表直接接到变频器,调好参数即可
14-10-04 09:20

dlr

用电远传压力表时要考虑:由于其电阻传感器的供电压要求小于6V,所以要串入一个300-400欧的电阻才可接10V的供电电压。Altivar 71变频器PID的设定较繁琐,一句两句也说不清楚,具体你看看说明书。但用电远传压力表进行恒压控制时,可能与标准信号略有差别,因此,在给定信号选择时,最好以实测值为准,如先将给定设为1.5MPA,启泵待压力表指示为1.5MPA时,测量反馈电压值是多少伏?然后把给定设为测得的反馈电压值,当然设定的单位要一致。
14-10-04 11:00
现在我基本明白您的意思了。主要还是设置变频参数这搞不懂,不知道如何设置。
14-10-04 19:23
非常感谢dlr
14-10-04 19:24