登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题: 星三角降压启动 电器选用
点击:925 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
机械电气控制
现在以本厂的15KW4级三相异步电机为例:采用的是32A的断路器,主回路接触器40A,角接40A,星接32A,热继电器22A调到15A。
“但是如果电流可以分流,计算是对的话,72A就合理了,如果不是这样计算的,前辈们指正!
14-09-27 12:49
1楼
编辑
引用
管理
机械电气控制
首先在这里要感谢论坛里无私分享经验的前辈,谢谢您们!!!
请问 照图 所示这种 星三角降压启动接法 是按什么公式分别来计算,断路器,主回路接触器, 角接接触器,星接接触器,和热继电器的!
现在以本厂的15KW4级三相异步电机为例:采用的是32A的断路器,主回路接触器40A,角接40A,星接32A,热继电器22A调到15A。
“但是” 对如何根据15KW的电机来选择星角启动降压所需的电器型号大小还是有一些不明白。
下面是几点未弄清处的地方,望老师们指点一二!
1:星接电流电压是角接的0.58倍,即 30A×0.58=17.4A(星接电流) 但不是还要乘以启动电流倍数7吗?即:17.4A×7=121.8A(启动电流) 如果是这样就算星接与主回路接触器是可以分流那最大额电流也是72A啊?还是说刚刚算出来的电流是“线电流”所以需要除以“相电流” 即:线121.8÷1.732≈71A相 如果电流可以分流,计算是对的话,72A就合理了,如果不是这样计算的,前辈们指正!
2:当星接降压启动完转三角运行时是以额定电流运行?还是会再产生启动电流? 如果是以额定电流运行,那主回路KM与角接KM分流 那角接不是只需能额定15A的接触器就行了 为什么还要这么大呢? 还是说主回路KM跟角接KM型号要一样大,是什么原因呢???
3;在百度上搜索 FR热继电器 接在“主线路KM1上面”则是线电流以电机额定电流为型号大小,接在“KM1主回路下面”则是相电流以电机额定电流÷1.732为型号大小 ,不明白的是接在主回路KM1上面怎么就是“线电流” 到了KM1下面就“变相电流”了?
4,断路器32A在星接降压时电流也超过了32A,为什么不会跳闸,是因为断路器可以承受短时间超过自身额定电流吗?
5:顺便问下为什么一般10KW以下的三相电机直接星接,用大于额定电流的接触器就可以了,那不会有启动电流吗???
对电控刚刚接触没多久,本身性格又有点强迫症似的就算知道用多大型号 但还是喜欢打破沙锅问到底明白原理才舒服。 上面的问题可能对于您来说 是一些菜鸟问的问题,对于我来说是最需要的知识,所希望老师们指点指点我这个菜鸟,谢谢大家!!!
14-09-27 12:50
工控新闻
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
【传感器技术新品】闪耀慕尼黑上海光博会! 开启智能感知新未来
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
更多新闻资讯