登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:地线带电
点击:895 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
86700895
三相五线控制柜,在负载全开的情况下三相电流在220A左右,基本平衡,零线有1.5A,但是地线有30A左右
问:是漏电吗? 大家见过的设备地线有电流吗
14-09-11 18:59
1楼
编辑
引用
管理
hwl123
正常应该没有电流。
14-09-11 19:30
2楼
编辑
引用
管理
zzn6737
检查下地线。
14-09-11 19:34
3楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
怀疑零线和地线接混了。好好查一下吧。
14-09-11 19:38
4楼
编辑
引用
管理
1920395409
地线不应该有电流啊。
14-09-11 19:39
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
地线有电流那就不正常了,地线不要有电流。拿地线当N线用,才会有电流。
14-09-11 19:44
6楼
管理
2782025618
该帖内容不符合相关规定!
14-09-11 20:01
7楼
编辑
引用
管理
wenquan753
这个很多企业都会有
好些没注意到而已
我个人认为是以下几点:
零地共同
地线和零线不是完全的独立
变频器,伺服等等设备都有关系
三相负荷不平衡
14-09-11 20:16
8楼
编辑
引用
管理
2605941532
可能是零、地混淆,三相动力电用电不平衡时零线会有电流流过,若此时零地混用,或零地短接就会发生这种情况。
14-09-11 21:02
9楼
编辑
引用
管理
gf2003129
把地线当零线了吧!
14-09-11 21:22
上一页
下一页
工控新闻
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
【传感器技术新品】闪耀慕尼黑上海光博会! 开启智能感知新未来
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
更多新闻资讯