主题:18.5KW电动机配线问题
点击:3228 回复:24
10楼
编辑
引用
管理
wlbmxl
电压不会低
我怕两台电机同时启动线径受不了。
14-09-11 22:49
11楼
编辑
引用
管理
wlbmxl
你好
不是在农村
是在一个产业园。自己家的变压器。
14-09-11 22:50
12楼
编辑
引用
管理
kdrjl
NO,2台不行,1台没问题。
14-09-11 23:03
13楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
电缆是22平方,韩国的标准.
25平方铜线载流89安.2台电机18.5*2KW,每台电机35-38.4安电流.
铝线要降额使用.
14-09-12 09:44
14楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
可以的,但是铝线用作电机线的很少
14-09-12 10:57
15楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
现在还有用铝线的啊
14-09-12 11:25
16楼
编辑
引用
管理
weixiu123
一台应该可以的啊
14-09-12 16:14
17楼
编辑
引用
管理
liaohuanbin
肯定不行呀,两台都快40KW了,额定电流有80A,重载或有点故障电流上百安,用铜线35平方比较安全一点,你那还是铝线,25平方不到,距离离变压器还有70多米,线发热引起火灾就麻烦了,哈哈,为老板省,最后害了你自己
最后修改:
2014/9/12 17:56:34
14-09-12 17:55
18楼
管理
2776956220
该帖内容不符合相关规定!
14-09-12 19:54
19楼
编辑
引用
管理
李东泽
如果不是同时启动没事
14-09-14 08:48