登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:18.5KW电动机配线问题

点击:3228 回复:24

电压不会低
我怕两台电机同时启动线径受不了。
14-09-11 22:49
你好
不是在农村
是在一个产业园。自己家的变压器。
14-09-11 22:50
NO,2台不行,1台没问题。
14-09-11 23:03
    电缆是22平方,韩国的标准.
    25平方铜线载流89安.2台电机18.5*2KW,每台电机35-38.4安电流.
    铝线要降额使用.
14-09-12 09:44
可以的,但是铝线用作电机线的很少
14-09-12 10:57
现在还有用铝线的啊
14-09-12 11:25
一台应该可以的啊
14-09-12 16:14
肯定不行呀,两台都快40KW了,额定电流有80A,重载或有点故障电流上百安,用铜线35平方比较安全一点,你那还是铝线,25平方不到,距离离变压器还有70多米,线发热引起火灾就麻烦了,哈哈,为老板省,最后害了你自己
最后修改:2014/9/12 17:56:34
14-09-12 17:55
18楼
该帖内容不符合相关规定!
14-09-12 19:54
如果不是同时启动没事
14-09-14 08:48