登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:求助触摸屏与S7 200连接 触摸屏上显示的数据与PLC监控的数据不一致,师傅们怎样解决?

点击:4172 回复:4

触摸屏显示数据与PLC监控的数据不一致,比如触摸屏要读取一个动作剩余时间10S显示在屏上  但屏不是依次从10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0  而是显示10 8 7 5 3 2 0   师傅们这个要怎样解决啊  数据显示格式是16bit signed 数字位数为小数点前3位  小数点后位为0
14-09-08 19:59
触摸屏并不是无缝读取PLC数据的,而是每隔一段时间读取一次,例如1S,所以就造成了你观察的时候数据是隔着走的。
14-09-08 21:33
呵呵;通讯有延迟的;
波特率改高一点试一下;
14-09-09 10:49
如果你用的是西门子200的PLC和西门子samart700的屏的话,要把波特率改为187500,他默认的是9600通讯有滞后的。
14-10-03 22:41
支持3楼!
我也是这么用的,很快!不过我用的PLC是深圳亿维的兼容PLC和西门子的SMART 700连接。
14-10-08 11:17

工控新闻

更多新闻资讯