登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】变频器与电动机(20140911)

点击:2296 回复:36

会不会是新装的电机和之前的电机参数《铜线绕组匝数》不一样,我碰到过一次,当时是电机严重发烫,后来重新修过一次就好了。是因为电机的绕组参数错误了。
14-09-06 20:27
变频器设置成7.5kw的,估计是设置成11KW的会输出电流太大所致,然后重绕完电机再试一下!
14-09-06 21:04
这个还是电机维修的问题,新修的电机现用的漆包线都很差的,最好在变频器的输出的端加装个输出滤波器,改善一下输出电压纹波,会好很多的,因为变频器的输出波形近似于正弦波,是很多方波调制解调出来的,使用变频器时电机的热量会明显比工频的时候发热量大一些。
14-09-07 00:56
电机匝间短路
14-09-07 09:34
有可能是连续运行后绕组温升高,造成绝缘下降或匝间短路,电动机绕组坏了最好不修,因为现在修的质量太差,使不住,维修的价格和买新的相差不多,还是买新电机可靠。
14-09-07 22:27
谐波丰富温升高,串联谐振匝间击穿,加强散热,滤除杂波。
14-09-08 01:36
补充说明,电动机与变频器离三十几米,电动机出现问题后,用万用表和摇表看不出问题,更不要说视觉了,请问师傅说的输出滤波器是什么东西,学名叫啥,谢谢!
14-09-08 02:07
变频器与马达距离超长?难怪。
加装变频器输出电抗器,根据变频器功率选择相对应功率的电抗器。
14-09-08 09:02
什么都不用加电机匝间短路了,电机修得不好,不信用电桥测看来看看。
14-09-08 09:04
变频器到电动机间导线长度才30多米算超长,记得可以100米以上的,除非你用导线偏细。三菱标准应该11KW的变频器用6平方导线了。
14-09-09 13:34

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯