登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:看看这个接触器的问题所在

点击:1837 回复:34

标称额定电流12A,但很多实际没有达到,如果是长期这么大电流的话建议使用大一等级的接触器
14-09-06 16:56
接触器有点小,你是频繁启动吧?这个接触器最大电流才11A,你用8A,接触器有点小了。
14-09-06 17:57
问题简单联系我一定搞定ok15967853125
14-09-06 18:17
启动频繁,现场环境有粉尘,每天清理电气上的粉尘
14-09-06 18:35
振动原因吧
想想办法减震!
14-09-06 19:36
换一个1810的接触器试一下。
14-09-06 19:55
个人认为你应该用1810的接触器,还有估计操作工人的习惯不好,按钮一按一松,频繁通断!
14-09-06 19:59
换大的接触器
14-09-06 20:03
估计控制逻辑不太合理
14-09-06 20:41
换个功率大点的吧,有震动的话还是用固态的好
14-09-06 21:02

上一页 下一页