主题:压力变送器是24VDC的二线制,可以双电源对二线制变送器供电吗?
点击:2135 回复:26
楼主
编辑
引用
管理
changsqiu
压力变送器是24VDC的二线制,变送器激励电压正极对地6V,负极对地-18V。也就是可以双电源对二线制变送器供电吗?
14-09-04 23:06
1楼
编辑
引用
管理
lqf1963
不行吧,他只能串在仪器中使用
14-09-05 10:06
2楼
编辑
引用
管理
dlr
想不明白你为什么要用双电源供电?变送器中都使用有运算放大器。运放通常由正、负电源供电,从仪表的总体设计及现场应用考虑,都是通过虚地来改变电位的基准以达到单电源供电之目的。
14-09-05 10:32
3楼
编辑
引用
管理
changsqiu
产生这样的原因是供电电源是由两块12VDC的蓄电池构成,由于绝缘问题,导致了对地电压是这个样子的。现在的是压变到控制单元的AI输入通道坏了,因此我们怀疑是不是这个原因造成的损坏。
14-09-05 11:22
4楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
引用
changsqiu
在 2014/9/5 11:22:01 发言
【内容省略】
绝缘问题难解决吗?
14-09-05 15:10
5楼
编辑
引用
管理
changsqiu
关键是现在这个PLC的AI通道坏了,需要找到原因。不然的话以后还的出现故障
14-09-05 19:47
6楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
14-09-05 20:13
7楼
编辑
引用
管理
changsqiu
?????
14-09-06 03:22
8楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
两个12V的电瓶串联给压力变送器供电就可以了,正负供电更不稳定。输入的AI坏了,就查一下AI的元件。维修更换。
14-09-07 22:37
9楼
编辑
引用
管理
changsqiu
现场的接线示意图如下:
9002/13是齐纳安全栅,但现在是这个安全栅与导轨相连,也即PA与安装的设备外壳接地。安装图面所示,是否表示+24V DC为对地电压?
14-09-08 12:56