主题:关于电表带有互感器的问题
点击:987 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
沙漠绿洲
问题如图“
14-08-30 10:05
1楼
编辑
引用
管理
卢学斌
这熔断器是去电压表的吧?电流互感器出线端是没有也不允许加熔断器的。
14-08-30 10:35
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
应该是会少计量
14-08-30 11:30
3楼
编辑
引用
管理
cfg168
那是电度表的三相电源进线的熔断器吧,好像不能装熔断器的。
缺相会导致电度表少计量的,缺一相少计三分之一,缺两相少计三分之二
14-08-30 11:35
4楼
编辑
引用
管理
mjinbao
通常是,靠平时维护及时发现。
14-08-30 11:37
5楼
编辑
引用
管理
1017295939
去电压表
14-08-30 12:03
6楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
把a相得接线重新连接一下,有过热现象。
14-08-30 13:30
7楼
编辑
引用
管理
logo1979
应该是电压的保险
14-08-30 13:39
8楼
编辑
引用
管理
YXBK
从图片看母线上就只取了一路小线出去,电度表的电压端子处也只接了一路线,而熔断器下面有两组线出来,应该是一组去了电压表一组去了电度表,实际去电度表的一路不用过熔断器。
14-08-30 14:34
9楼
编辑
引用
管理
1053370790
引用
cfg168
在 2014/8/30 11:35:19 发言
【内容省略】
上次一家设计(公司上安全标准)公司来我这边检查,说必须安装熔断器或断路器。理由就是万一电表短路了开关不能跳闸。
14-08-30 14:53