电流表选型选大了。
14-08-28 09:19
正常,变频器输入端和输出端的电流显示本来就差很多。
14-08-28 17:19
经过变频后,输入电流和输出电流是不一样的,输入侧你用300/5的变比大了,你可以用钳表钳50HZ全频是多少安再进行选择。
14-08-28 17:35
你说的60A是变频后的电流
14-08-28 17:35
提升频率后看看变化是否成比例?
14-08-28 20:09
楼主你用的互感器什么牌子的?市场上有些互感器质量很次,我层遇到过这样的问题。更换正泰的互感器,就能正常显示了。对于变频器负载,我建议你选用数字电流表,能够准确显示电流值,有助于分析解决问题,价格也贵不了多少。
14-09-04 07:54
电流表的量程是不是有点大了?