20楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
如采用国产的接触器,明显就选得小了。采用进口品牌另说。
14-08-18 14:10
21楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
引用
pan_xiansheng
在 2014/8/15 21:43:37 发言
【内容省略】
好像只考虑了△接触器的电流呢。
14-08-18 14:13
22楼
编辑
引用
管理
kdrjl
即便是进口品牌的接触器,也应选择大于电机额定电流的接触器容量。否则,时间用不了太长,就会老化坏掉。
14-08-18 14:14
23楼
编辑
引用
管理
yslabc
容量不光要看数字,重要的是触点的材质!好多的触点都是合金的,并且制造工艺粗糙,消弧装置不合理,因此,选择过硬的品牌是主要的!
14-08-18 15:59
24楼
编辑
引用
管理
丶丶小牛
确实有点小 不要舍不得 不然费时费力
14-08-18 16:28
25楼
编辑
引用
管理
tgjhzqq
赞成用100A以上的,保险一点
14-08-18 17:05
26楼
编辑
引用
管理
f0816433
100A足矣,国产一线品牌即可
14-08-18 19:49
27楼
编辑
引用
管理
15924546
380V电压等级,要100A的接触器
14-09-01 09:59
28楼
编辑
引用
管理
我的网名鬼见愁
我厂新设备,37KW油泵电机直启,用的ABB的接触器63A ,虽说ABB的口碑不错,我还是有点怀疑,拭目以待吧。。。。。
最后修改:
2015/3/23 23:01:02
15-03-23 22:59
29楼
编辑
引用
管理
草履虫1982
我在设计手册上找的是用95的接触器。。。。
出处是《工业与民用配电设计手册第三版》680页。。。。那是全压启动的,启动电流比星角的大