主题:45KW电机用多大接触器
点击:14856 回复:33
楼主
编辑
引用
管理
wang4370
最近接触器故障不少,先来图。
14-08-15 20:56
1楼
编辑
引用
管理
wang4370
晕死,没发完呢,一个回车,就上去了。
这是个45KW的油泵电机星三角的星启接触器,
大家说说45KW的星三角启动用65。65。40的接触器足够吗?
14-08-15 21:02
2楼
编辑
引用
管理
1977957752
小了至少100以上。
14-08-15 21:16
3楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
45KW电机,电流按90A算,因Y/△分流作用,每根线理论电流按90/1.732,实际每根线电流为52A,因此,接触器可选65A或者80A,如实在不放心,最大也可选95A,95A肯定满足要求。
最后修改:
2014/8/15 21:49:27
14-08-15 21:43
4楼
编辑
引用
管理
etdssdabb
应没有问题,,,,,
14-08-15 21:47
5楼
编辑
引用
管理
lqf1963
环境脏吗?
14-08-15 22:18
6楼
编辑
引用
管理
kdrjl
要是我选,就100A以上。星-角启动本身,电流就大,虽然是短时的,但也架不住频繁的启动。接触器容量大一点,放心。否则总和接触器打交道,有意思吗?嘻嘻
最后修改:
2014/8/15 22:26:02
14-08-15 22:25
7楼
编辑
引用
管理
15666
够了,现在厂家都这样配,
14-08-16 08:01
8楼
编辑
引用
管理
1053370790
大点比较放心。
14-08-16 08:10
9楼
编辑
引用
管理
gf2003129
选大点比较好。
14-08-16 08:37