登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:18w的日光灯怎么频繁烧坏
点击:1243 回复:23
楼主
编辑
引用
管理
aaxin2008
18w的日光灯,装在nbc350的二保焊处,换完一天,镇流器就又烧糊了,量了电压为226V。
请问镇流器为什么才用一天,就烧毁
14-08-09 06:20
1楼
编辑
引用
管理
晓星
引用
aaxin2008
在 2014/8/9 6:20:45 发言
【内容省略】
日光灯为什么要接在焊机上?
14-08-09 07:39
2楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
引用
晓星
在 2014/8/9 7:39:14 发言
【内容省略】
多半是因为电压不稳引起的。
14-08-09 07:54
3楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
质量不好.
14-08-09 08:34
4楼
编辑
引用
管理
cfg168
是什么形式的镇流器?
现在都是使用电子式的镇流器了,还在用古董级的线圈式镇流器吗?
14-08-09 08:52
5楼
编辑
引用
管理
logo1979
镇流器质量不好,
14-08-09 12:20
6楼
编辑
引用
管理
wenquan753
电压波动厉害吧!
14-08-09 18:27
7楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
sorry,没说清楚,是给电焊处的照明
14-08-09 19:31
8楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
你猜对了哦
14-08-09 19:32
9楼
编辑
引用
管理
老兔子
如果你的这些灯与电焊机供电线路共用,则有可能是电焊机的直流成分同时通过了镇流器,造成镇流器过流发热损坏。
不排除你的整个供电线路谐波过大造成的。
14-08-09 21:08
上一页