登录
首页
人机界面
普洛菲斯Pro-face
回帖
发帖
正文
主题:普洛菲斯与永宏PLC通迅线如果做?
点击:1044 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
chi1225
如题。232通迅好像只有COM1,发送/接收分别是哪个脚??
14-08-04 11:15
1楼
编辑
引用
管理
风之力
14-08-05 16:51
2楼
编辑
引用
管理
风之力
COM1是RS232C
COM2是RS422/RS485
14-08-05 16:52
3楼
编辑
引用
管理
chi1225
触摸屏这边应该接2 3 5脚? 永宏PLC4针串口那边什么接呢?
14-08-06 10:29
4楼
编辑
引用
管理
风之力
PLC侧 ------------ HMI
2SD ------------- 2RD
3RD ------------- 3SD
5SG ------------- 5SG
7RS和8CS短接
14-08-07 09:10
5楼
编辑
引用
管理
chi1225
PLC侧才4脚。哪来的5~~?
14-08-09 11:20
6楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
正常触摸屏手册有连线图
14-08-09 12:11
7楼
编辑
引用
管理
风之力
引用
chi1225
在 2014/8/9 11:20:32 发言
【内容省略】
正常圆头是8针
你永宏PLC只是拔掉多余的4根针而已。
14-08-10 21:58
8楼
编辑
引用
管理
chi1225
终于搞定了:PRO 2 3 5,7和8脚短接, FBS 2 4 1脚 波特率115200 其他默认。。
最后修改:
2014/9/6 18:11:07
14-09-04 18:22
9楼
编辑
引用
管理
ytthink
1个月,不容易 呵呵
14-09-06 15:13
工控新闻
上市十年首现巨亏后 埃斯顿寻求“A+H”股上市
IDC观察: 从EDA看中国工业软件后续市场发展趋势
Anybus网络诊断方案帮助可口可乐提高NLU(生产线利用效率)
埃斯顿杯大学生机器人大赛部分院校完成校内选拔
蓝普锋助力大湾区基建升级,智慧泵站焕新登场
罗克韦尔自动化推出 PharmaSuite 12.00,加速实现安全、可扩展的部署
手机厂商纷纷布局机器人业务
强强联手!华沿机器人与基恩士共同赋能工业检测升级
更多新闻资讯