主题:设备绝缘偏小,但是耐压测试可以为什么?

点击:1040 回复:10

我司一款有源滤波器产品要求是2500VDC 主回路对外壳绝缘>50MΩ,漏电流小于5mA
基本上出厂测试绝缘2G左右,漏电流0.02mA
现一台售后返修的产品修复后,绝缘40M 漏电流0.14mA
原先怀疑受潮已放老化箱烘烤24h,测试还是在40M。可能是那里问题?IGBT,电容都是旧的,母排和TFT绝缘纸都是新的,可能是那里有问题?
14-08-04 09:20
找到问题了,是绝缘子有问题。
14-08-04 10:23
呵呵,自己公司设计和研制的产品,自己最清楚了。
14-08-04 10:58
其实没有这方面经验只是想知道如何能找到绝缘小的方法。
14-08-04 11:32
楼主总算是找到问题了啊
14-08-04 14:26
是楼主自己家的产品啊
14-08-04 15:40
40M的绝缘还不够吗?当然测试电压是多少呢?如果是2500VDC,那就确实不搞高了。绝缘子的问题,这个还真是不好查,就得高压打才能判别出来呀。
14-08-04 15:51
找到了问题,可作为以后类似问题的一个排查点。
14-08-04 17:56
谢谢楼主分享
14-08-04 20:20
绝缘子性能是怎么测试的
14-08-10 06:29