主题:没见过的老美新玩意,懂行的给补补课。。。。。

点击:1613 回复:21

第二张图就是快速熔断器
14-08-03 10:21
快熔是不能用普通的保险丝代替的;
14-08-03 15:19
楼主第一张图上的真空接触器估计是给电阻加热的,并且加热是频繁动作的那种,如果坏了是不能用接触器来代替的,这样很危险,稍有不慎就短路,应考虑用原件,实在不行的话可以考虑用固态继电器代替,选32A的通断能力应该是安全的。
14-08-03 15:59

引用 chenqing309 在 2014/8/2 21:25:37 发言【内容省略】

同感.
14-08-03 16:21
是的是电阻加热用的,电流额定25A,那种电阻是美国定做的,好像是用什么不锈钢制作的
14-08-03 18:26
25A是直流还是交流?
哪继电器是有机械触点的?怀疑不是,理由控制端是12-24V
14-08-03 21:29
25A是直流,网上说是真空继电器
14-08-03 23:00

引用 xtswc 在 2014/8/3 10:06:38 发言【内容省略】

顶一下
14-08-04 07:46

引用 aigo51 在 2014/8/3 23:00:42 发言【内容省略】

你在确认一下,负载电压
控制12-24实际使用电压,没见到散热器,又难认为是固态。
14-08-04 13:02
这个继电器还真没有见过啊
14-08-04 14:41