登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:变频器故障导致接连损坏两台280KW八极电机

点击:1409 回复:14

一煤业公司重介泵用电机,前天正常工作直至下班;第二天上班便出现启动不了现象。经电工检查电机绝缘全无,电话要本人过去测量结果是两相机穿并接地,宣告电机烧毁;究其原因,工人反应可能是车间水管喷水所致。领导层连夜赴外地采购回同功率电机一台。熟料断续工作不到15小时,同样故障现象发生。至此老板才意识到问题严重,几经探讨方得出最起码系变频器保护功能故障,方联系厂家维修保养。经拆解系线圈击穿短路。又将变频器空载启动,测量输出端子两AB 480V BC  480V  AC 极不稳定出现数字乱跳现象。估计此现象便是导致原因。发些图片供大家参考
                                                     
附件 照片 245.jpg
附件 照片 246.jpg
附件 照片 247.jpg
附件 照片 248.jpg
附件 201407283221.jpg
附件 照片 237.jpg
附件 201407283211.jpg
附件 201407283212.jpg
附件 201407283213.jpg
附件 201407283214.jpg
附件 201407283215.jpg
附件 201407283216.jpg
附件 201407283217.jpg
附件 201407283218.jpg
附件 201407283219.jpg
14-07-29 00:30
这个变频器牌子没听说过
14-07-29 08:02
这个柜子够老的了。变频器输出电压为什么要480V?为什么不用380V等级?
14-07-29 08:13
现场换一次电机是很麻烦的,尤其拆装联轴器,找正对中,
14-07-29 08:16
中科会自己做变频器???
14-07-29 08:32
一个省内的小自动化公司而已吧。
话说变频器已经烂大街了,即使是大功率的,都可以组装,关键是有市场,能赚钱。
新马达安装好以后,应当进行运行时候的基本状况检测,比如输出电压,输出电流。不过煤老板钱多,没关系。
14-07-29 09:30
第一:楼主的表不行,不会出现480V
第二:电机到变频器有多远,有没有加电抗器
第三:变频器用了多久了,是不是谐波太大
第四:是不是电机发热太厉害,载波频率调整过没有
14-07-29 13:28
更换变频器并进行参数设置,最好由变频器厂家来做,避免扯皮。
14-07-29 16:20
8楼
该帖内容不符合相关规定!
14-07-29 16:40
变频器输出跳变?
这没遇见过
14-07-29 21:38

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯