登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:为什么额定电流为36.5A,实际运行电流为42~45A,电机还可运行而不烧毁啊?

点击:13385 回复:25

我今天跟师傅干活的时候,遇到这样的情况:
一台380V,三相,三角直接启动的18.5kW的普通鼠笼式电动机,额定电流为36.5A,但实际电流为42~45A,接触器的额定电流为60A。
我想问一下,在这样的情况下,电机能连续运行多久面不烧毁?(该机一般为24小时不停运行的)
再有三角启动的电流应该为额定电流的5~7倍吧,怎么该机启动时,接触器不会因电流过大而断开咧,请问选用接触器时是只按额定电流,而与启动电流无关吗?
接触器的过流断开的反应时间一般为多少秒啊?
请知道的大侠回答我一下吧,谢绝~~!!!!
THANK YOU~~!!
05-05-11 20:37
还有热继的额定电流也是60A,请问,热的反应时间是多少秒啊?
05-05-11 20:40
已经超负荷运转了,应检查机械传动或改换电机
05-05-11 21:05
再有三角启动的电流应该为额定电流的5~7倍吧,怎么该机启动时,接触器不会因电流过大而断开咧,请问选用接触器时是只按额定电流,而与启动电流无关吗?
接触器的过流断开的反应时间一般为多少秒啊?
接触器上有一个参数叫瞬时电流值,看看吧!60安的接触器的瞬时电流值大得很呀!
05-05-11 22:42
这个就是我想问的,可以直播告诉我吗?
05-05-11 22:50
3相电流平衡吗/??
05-05-12 02:22
平衡,已经用钳表测量过啦
05-05-12 07:29
18.5kW的普通鼠笼式电动机,额定电流为36.5A,但实际电流为42~45A,说明已经过载了,
接触器怎么会过流动作?要动作也的靠热继电器,呵呵
05-05-12 12:12
电机正在超负额运转!再这样下就会使电机烧毁!
接在电机前的热继电器,是对电机启动后的恒定的电流起作用,启动时的电流是瞬间电流。
如热继电器的保护在45A,当电机工作时的电流超过45A,那热继电器就会断开!
05-05-12 12:33
接触器当然不跳!
按照你所介绍的情况,18.5kw的鼠笼式异步电动机,采用的是热继电器加电磁式接触器的
控制方式。但是你要知道,接触器只是起到分段电路的作用,并不能保护电动机!
具体到你的工作情况来说,18.5kw的电机,额定电流约为36安培(功率的两倍),一般的控制方式应该是断路器+接触器+热继电器。每一个电气元件都有他的作用,缺一不可。
05-05-12 15:00

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯