登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:关于ABB变频器的问题,请高手相助。

点击:750 回复:4

昨天厂子里有3台变频器(ABB ACS355),远方启动后直接飙到升到50HZ,且无法调频(正常运行时是25HZ作用)。
LOC模式可调频率,REM模式AI1点调不了,怀疑是AI1点4 - 20mA输入的缘故,然后将万用表串进去量,发现没得电流(0.00mA),万用表是好的,拆AI1点线的时候变频器面板显示设定0.0HZ,表笔一串就还显示回50.0HZ。AI2可以不考虑,默认宏没这个点的事。
变频器没设PID,DI点都是直接短接的,靠的是KM控制ABC输入直接启动。
请高手相助啊,帮忙分析到底是哪里出了故障。
14-07-20 22:25
ABB变频器上有两个拨码开关,看看是不是那个被谁动了。个人觉得你这应该是外部问题,你可以进入变频器0120监控一下外部输入值是多少。
14-07-21 07:14
不管AI1是电流还是电压输入模式,直接用万用表的直流电压档测AI1与GND端的电压即可,
14-07-21 08:49

引用 jamsonwo 在 2014/7/21 8:49:29 发言【内容省略】

我觉得这样不对,你可以测试一下4mA的电压值看看。
我遇到过楼主类似的问题,当时就是因为那个拨码的问题。
14-07-21 12:45
正常接线和把表串进去都能到50HZ.断开线是0HZ,说明线路正常
14-07-21 13:55

工控新闻

更多新闻资讯