主题:怎么计算变压器带多大负载
点击:2562 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
么么哒
例如250KVA的变压器总共能带多少千瓦,A B C三相每一相各能带多少电流?谢谢各位师傅!
14-07-16 18:36
1楼
编辑
引用
管理
271315738
250KVA就是功率!额定电流等于功率250000除去根3除去电压380V等于379.8A
14-07-16 20:05
2楼
编辑
引用
管理
48837674
250kva乘以144.
14-07-16 20:58
3楼
编辑
引用
管理
wenquan753
关键的一点是多少变多少?
14-07-16 22:18
4楼
编辑
引用
管理
mjinbao
变压器铭牌上有参数;
低压额定电流,应当如1楼所说。
14-07-16 22:49
5楼
编辑
引用
管理
ahljj
选择变压器时要考虑设备的功率因数和效率。
14-07-17 08:26
6楼
编辑
引用
管理
么么哒
请问您说的额定电流379.8A是变压器总共能带的电流?还是每一项都能带这么多电流?谢谢!
14-07-17 18:27
7楼
编辑
引用
管理
234351036
250kVA*铭牌功率因数
假如功率因数为0.8,则:250kVA*0.8=200KW。
14-07-17 23:07
8楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
昨天上午8点开始,试验了一个控制变压器,电压220V/24V,容量40VA,在24V侧接了一只全桥整流器,直流输出端接一只直流24V,电阻为14欧姆的电磁铁,连续通电24小时,到今天上午8点多,变压器有温热感,没问题.电磁铁线圈烧了.
14-07-18 10:59
9楼
编辑
引用
管理
271315738
不是总共电流!而是变压器每相的输出电流!
14-07-18 22:22