登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:(求助)怎么调整直流电阻?
点击:2070 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
pdszzx
问题是这样的:
电流经两个支路A、B,它们流过的电流不等,但都很大,将近2000A,电压也有将近10KV左右。现在想采到一定的措施,让二者流过的电流大致相等。本人想用的办法是调整二者的电阻,但肯定要用到检测技术、控制技术等,但很复杂。请问这种措施怎么控制?有没有其它更好的方法?谢谢!
05-05-11 11:44
1楼
编辑
引用
管理
dwbb
近2000A想用电阻来调整~~是不太现实的~.
05-05-11 14:00
2楼
编辑
引用
管理
pdszzx
那用什么措施来调整呢?
也欢迎别的高手发表高见。
05-05-11 16:32
3楼
编辑
引用
管理
wolves2001
两个支路的负载是不是一样大小,还有最好把情况介绍清楚点
05-05-11 17:25
4楼
编辑
引用
管理
dwbb
是三相供电吗?~~~是的话用电容器移相
05-05-11 22:24
5楼
编辑
引用
管理
pdszzx
是单相直流。电阻大小肯定是不一样的,不加调整时A支路电阻小于B支路电阻,相应地A支路流过的电流大于B支路的电流。现在要通过调整B支路的电阻,就是想办法降低B支路的电阻,使之接近A支路的电阻,进而让流过两支路的电流接近相等。调控目标是两电流相差在10%以内。
05-05-13 08:07
工控新闻
倍福2026 汉诺威工业展倍福中文视频集锦
和利时亮相制造业数字化转型促进中心 “深度行”(四川站) 以 XMagital 赋能电子信息制造智改数转
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
北京科博会铺展“未来已来”图景 四大亮点体验“科技中国”
三部门联合印发《智能体规范应用与创新发展实施意见》
北京科博会5月8日开幕,记者提前探馆亮点抢先看
结构革新 性能跃升,华沿机器人发布新一代电机产品
施耐德万高建成电气机械行业智能工厂 引领产业智能化绿色化升级
更多新闻资讯