主题:关于博世力乐士 变频器的问题
点击:996 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
281819723
一台博世力乐士 G3 15KW 上电后变频器显示面板 闪烁?请各位老师指点啊?
14-06-25 17:31
1楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
面板显示什么内容闪烁啊POFF吗?
14-06-25 20:25
2楼
编辑
引用
管理
766657530
把开关电源的电容全部换掉,还有就是检查开关电源的小板上面的电阻是否变值了。
14-06-25 22:01
3楼
编辑
引用
管理
281819723
无字符 就是闪
14-06-26 08:42
4楼
编辑
引用
管理
281819723
14-06-26 08:43
5楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
开关电源有问题 检查没有
14-06-26 08:45
6楼
编辑
引用
管理
BH4ODX
上电闪小红点吧,25V 100UF那俩换掉试试
24-02-17 07:41