登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:急!急!急!求仪表仪器的行家解难.三相电表反转是什么原因
点击:2758 回复:32
楼主
编辑
引用
管理
yejingmao
接同门电话,工地用电,三相带互感器计量电表,时而反转时而正转,本次抄表总用电量是负数,更换新电表后故障依旧.
以上是接线图,没接地.请大神帮忙解疑下,谢谢!
14-06-25 09:01
1楼
编辑
引用
管理
秀空
估计线接错了.
14-06-25 09:29
2楼
编辑
引用
管理
758877899
互感器电流进出方向检查一下
14-06-25 09:48
3楼
编辑
引用
管理
mjinbao
查接线是否正确,看反转时是什么情况。
14-06-25 12:22
4楼
编辑
引用
管理
昙花一现8904
互感器。干扰
14-06-25 12:27
5楼
编辑
引用
管理
ccdcgzg
如果计量表是互感器的,十有八九是二次线接错了,我们有过这样的经历,我们单位有上百块表,有时候累计的表数就差不多,有时候就差很多,后来校一下表线,真的有接错的!
14-06-25 14:43
6楼
编辑
引用
管理
ygl444
楼主接地看一下有变化没有。
14-06-25 15:12
7楼
编辑
引用
管理
tcl999ling
14-06-25 15:39
8楼
编辑
引用
管理
tcl999ling
14-06-25 15:40
9楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
引用
ccdcgzg
在 2014/6/25 14:43:58 发言
【内容省略】
支持!
14-06-25 16:27
上一页
下一页
工控新闻
7.9%,规上工业的动能之变
和利时携手富春环保的能效升级之路
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
更多新闻资讯