主题:急!急!急!求仪表仪器的行家解难.三相电表反转是什么原因

点击:2758 回复:32

谢谢楼上的回复,已将大家的方法告诉同门了,他正在查对线,找到原因会及时通告的,再次感谢大家的用时回复.
14-06-25 16:47
互感器的相序接反了,可以用220伏的电炉子一相一相的检查。
14-06-25 20:49
电表下面接线端子盒里的互感器短路片去掉了吗?以前遇到过一次,厂家安装完电表忘记去掉短路片,运行一段时间发现表不断不跑还稍微倒跑
14-06-25 20:51
估计是互感器装反了
14-06-25 21:23
你看看是不是接焊机的那相不正常啊,焊机也是空载的时候正转,焊接的时候反转。
14-06-25 21:23
三相相序不对,换相 多换几次,总有对的
14-06-25 21:31
我装的表是1.3 接互感器,2接相线
14-06-26 09:00
最新反馈:据同门及他的同事查线路后再次证实,线路与8楼所给的图纸一样,重复检查无错,电表还是会反转,他同事提出疑问,电表唯一不同的接线就是进电表三相电是接在电源线穿过互感器后的母排上接的,还有谁知道怎么处理的?先谢谢了.
14-06-27 08:13
你把电流互感器的P1和P2对调一下看。
最后修改:2014/6/27 8:27:38
14-06-27 08:26
把电源线挪到互感器前面试试
14-06-27 09:35