主题:急!急!急!求仪表仪器的行家解难.三相电表反转是什么原因

点击:2758 回复:32

接同门电话,工地用电,三相带互感器计量电表,时而反转时而正转,本次抄表总用电量是负数,更换新电表后故障依旧.
附件 25-4.jpg
以上是接线图,没接地.请大神帮忙解疑下,谢谢!
14-06-25 09:01
估计线接错了.
14-06-25 09:29
互感器电流进出方向检查一下
14-06-25 09:48
查接线是否正确,看反转时是什么情况。
14-06-25 12:22
互感器。干扰
14-06-25 12:27
如果计量表是互感器的,十有八九是二次线接错了,我们有过这样的经历,我们单位有上百块表,有时候累计的表数就差不多,有时候就差很多,后来校一下表线,真的有接错的!
14-06-25 14:43
楼主接地看一下有变化没有。
14-06-25 15:12
附件 psb (4).jpg
14-06-25 15:39
附件 psb.jpg
14-06-25 15:40

引用 ccdcgzg 在 2014/6/25 14:43:58 发言【内容省略】