主题:FX3u-485-BD怎么接线
点击:32087 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
烬
FX3u-485-BD模块有5个接口,外围称重仪就只有RS485+和RS485-两个接口,这通讯要怎么接线
14-06-25 08:54
1楼
编辑
引用
管理
roosevelte
RA RB接R+ R-
14-06-25 09:25
2楼
编辑
引用
管理
烬
谢谢
14-06-25 10:08
3楼
编辑
引用
管理
chenshiji618
RDA SDA短接
RDB SDB短接
14-06-25 12:48
4楼
编辑
引用
管理
zhyi0214
RDA SDA短接接R+ RDB SDB短接接R-
14-06-27 09:48
5楼
编辑
引用
管理
215038113
使用相同的模块,也遇到了相同的问题,跟OMRON NB7W通讯,也按上面说的接线,可是485-BD的接收灯会亮,而且不闪,发送灯一直不亮,参数也检查了几遍,还是不行,难道那个模块损坏了?
14-10-06 18:45
6楼
编辑
引用
管理
zqy54271
好像还要接终端电阻的
14-10-15 10:58
7楼
编辑
引用
管理
jiaxiaolong121
问题解决了吗?怎么解决的?
15-11-30 13:20