主题:热继不跳

点击:1688 回复:25

讲热继使用的故事:
我单位前段时间,有一个热继保护的风机烧了,烧得很惨,风机电机内部的绝缘材料都烧糊了,刺鼻的味道能把人熏倒了。再看风机保护的热继,已经动作了。为什么没有起到保护作用呢?查电路,热继的保护触点给了PLC,而PLC没管它,动作和不动作均不作任何的反应。这...?MD,软件不管,直接改硬件电路,把热继的保护触点,串在了风机电源接触器的线包上,只要热继跳,风机立刻断电。
由此,热继的控制最好是硬保护。不要用软保护。做个软应答就行了。
14-06-22 08:03
可以在投用时都是做保护实验测试的。
14-06-22 10:14
你说的不外呼两点一个就是热继电器本来的触点问题以及电流测量问题。在一个就是端子连接问题
14-06-22 12:11
热继电器的保护电流是6-24A的,负载的电流是8A,在热继电器的保护范围内,但是热继电器没有动作,是因为你整定电流太大,超过8A造成的。
14-06-22 16:47
热继电器的问题会大点,金属片性能不好或者触点接触不好
14-06-22 20:25
没见过调整范围这么大的热继电器    估计是16-24的吧
14-06-28 12:05