前几天碰到一个问题,就是用6-24的热继保护电机,当电机电流达到8A是热继不动作(设定值6A多一点)导致电机长时间过载而烧毁,手动没问题。于是更换7-10A热继,没问题了。是不是范围太大不灵敏?求解?
14-06-20 17:08
应该是热继电器选型不对
14-06-20 17:29
可能是楼主所说原因,也可能是热继电器性能问题;
可总结运行经验。
14-06-20 20:14
应该是性能问题吧
14-06-20 20:24
热继电器性能不好!
14-06-20 20:41
怎么会有6-24A的热继?什么型号?那个厂产品?使用热继尽可能用中间值,而不用两头的最小或最大值。
14-06-20 21:22
选型不合适!区间小一点,比较灵敏!
14-06-20 21:49
应该有型号,各种电流档次都有,也有的是手动复位,还有的是自动复位
14-06-21 08:19
   两个是同一品牌吗?
14-06-21 08:54
范围大了,调一点点就远大很多了
14-06-21 09:08