主题:安川G7故障显示。。。。

点击:2732 回复:3

请教各位大虾:
    我公司的变频器安川G7型,最近运行时经常显示  EXT  RUN  ACTIVE。 CAN  NOT  RESET查了说明书没有注解,不知道是什么意思,请大家帮忙。急。。。。
最后修改:2005-5-9 20:38:46
05-05-09 13:11
你是不是用端子台控制的?
   G7变频器在有方向指令的时候 是不能服位的,你把方向指令取消掉就可以了。
05-05-09 22:25
谢谢楼上的回复,是端子台控制的,我只是想知道这英文的意思是什么,这样就好查问题出在什么地方.
05-05-10 15:02
我的翻译 也不标准。
       大概的意思就是 超出参数运行范围,不能复位!!