我有一路DI开关信号,有被碰壳体短路的可能,现在想加路保险丝,但不知保险丝是加在这个DI点输入这头好,还是加在公共端汇总的那头好。加上保险丝之后是否可以防止短路烧模块情况,另外配这个保险丝要清楚哪些plc参数才能选购
14-06-03 21:58
1楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
创造条件,不让碰到可以吗?
14-06-04 08:24
2楼
编辑
引用
管理
yejingmao
输入端子耐压等级,充许电流
14-06-04 08:25
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;输入信号的电流很小,只有几mA;
14-06-04 08:56
4楼
编辑
引用
管理
truezhang
碰的可能性很小,但万一碰到壳体就很麻烦,所以想加保险丝多个保护,但不知怎么接线和选型才能起到作用
14-06-04 09:52
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;选个安培数小的加在公共输入端吧;
单个输入点只有几mA,不好选的;
14-06-04 10:59
6楼
编辑
引用
管理
启动绕组
就只有1路那就加中继隔离呀!保护PLC
14-06-04 14:22
7楼
编辑
引用
管理
truezhang
想过加中继隔离,可能会烧开关电源,所以想了解直接加保险丝能否起作用
14-06-04 17:19
8楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
壳体是什么材料呢?
14-06-04 18:31
9楼
编辑
引用
管理
fireray
套上热缩管,做好绝缘,比加保险强。