登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:感应电
点击:1073 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
woshigoutou
我公司一台设备,新放的线缆(不走电缆桥架)。4*1.5 带屏蔽,线放完后,还未送电,就发现此线有电,测量对地电压150VAC ,配电室端屏蔽接地后也不行(现场没接屏蔽)。怎么消除?
14-06-03 17:08
1楼
编辑
引用
管理
cfg168
呵呵,无端生出150V的电源呀?接个灯泡看能点亮吗?
要是能点亮负载的话,麻烦大了。
14-06-03 17:19
2楼
编辑
引用
管理
caihongwei999
不用发电机了,省电了
14-06-03 19:07
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
没说清楚,感应电来自电缆的哪个地方?是外皮?还是线芯?如果是线芯,你就没法屏蔽了。看看是怎么传进来的吧。
14-06-03 19:12
4楼
编辑
引用
管理
邓小辉
电源为什么要用屏蔽线呢
14-06-03 19:40
5楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
和其他的高频设备有接触吗?
14-06-04 06:29
6楼
编辑
引用
管理
mjinbao
“感应电”是在芯线上还是屏蔽上,大致分析一下其来源。
14-06-04 06:32
7楼
编辑
引用
管理
华星电仪
有没有和动力线缆在一起穿管混装呢?屏蔽接地有没有专用地线呢?接地线不能串接的!仅供参考
14-06-04 08:25
8楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
是芯线
14-06-05 15:31
9楼
编辑
引用
管理
cfg168
呵呵,4×1.5平方带屏蔽的电缆线,如果没有猜错的话,应该是做传输信号使用的对吧。
信号线出现感应电还真是麻烦,尝试将电缆两端的屏蔽层进行接地处理。
如果还是不行,只能重新检查电缆所走过的路线,避开与其他电缆重复行走。
14-06-05 16:00
上一页
下一页
工控新闻
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
7.9%,规上工业的动能之变
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
更多新闻资讯