主题:西门子S7-300 与 DCS 通讯协议方式为MOD-bus RS 485 ,在PLC上要加单独的通讯模块吗?
点击:2959 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
tnagele
西门子S7-300 与 DCS 通讯协议方式为MOD-bus RS 485 ,在PLC上要加单独的通讯模块吗?
14-05-25 09:22
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
tnagele
在 2014/5/25 9:22:40 发言
【内容省略】
需要的,或者你也可以购买第三方的MPI转Modbus模块。
Good Luck~
14-05-25 10:00
2楼
编辑
引用
管理
tnagele
有没有具体产品?
或者告诉我具体加什么模块?
最后修改:
2014/5/26 8:12:28
14-05-26 08:05
3楼
编辑
引用
管理
glenxu
CP351,原装的需要买MODBUS协议狗;
如果价格承受不了,可以考虑兼容产品,免狗。
最后修改:
2015/1/8 15:31:30
15-01-08 15:27