主题:三菱plc通电 指示灯不亮
点击:2956 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
yanyoubang
三菱plc fx3u通电 指示灯不亮 但是电源电压正常,内部电源电压正常。接上的IO点都没反应。是什么情况
14-05-20 23:19
1楼
编辑
引用
管理
caihongwei999
做设备维修的,有必要啥都知道吗?直接买一新的
14-05-21 01:22
2楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
我遇到一次,经检查发现24V的外部电源和PLC的内部电源接在一起了,分开后就好了。
14-05-21 08:00
3楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
检查直流电源正常
14-05-21 08:07
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
只接L N二个端子,其它线不接,如果PWR灯都不会亮,直接送修;
14-05-21 08:36
5楼
编辑
引用
管理
yejingmao
是新买的吗?赶紧换一个啊,你傻啊
14-05-21 08:41
6楼
编辑
引用
管理
xlian
FX3U的输入可接成源型输入也可接成漏型输入,COM端子接DC0V的话,那么DC24V就需经过外部开关流入输入点;如果COM端子接DC24V的话,那么DC24V经输入点再经外部开关流向DC0V
最后修改:
2014/5/21 9:48:50
14-05-21 09:48