登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:不看程序根据故障现象猜故障原因。

点击:927 回复:12

    有个故障现象,我想了几天了,想不出个所以然来。
     设备工作原理很简单,单按钮通过PLC控制一台电机的启动和停止,有两个检测开关,这两个开关任意一个动作,电机将自动停车, 人机界面上能设置运转时间,达到设定时间也能自动停机。
    现在的故障现象是,单按钮启动后,电机无法停止, 电脑界面上可以停(也是单按钮)。
    我检查了按钮动作时,PLC输入点指示灯正常指示。 PLC输出指示不熄灭。
   
    本人不便于携带电脑去查看人家的设备程序,级别不够,因此只能解决些外围因素的问题。我们也一贯相信程序不会出问题,西门子PLC硬件出现问题的概率也很小。 但是实在想不出这个问题出在哪里?(用了几年没听说出现过)
14-05-18 23:22
我想过PLC输入模块的问题,问题是按按钮他能启动。
是WINCC做的监控软件有问题吗,按钮置1后不恢复为0?
14-05-18 23:28
还是编程的设置了定时故障程序的可能性比较大?
由于设备还有很多电机在工作,我也不便于重启电脑和PLC,所以这个问题我没有处理,我下班就不知道谁搞了。
14-05-18 23:30
      排除技术方面的原因吗?
14-05-19 08:09
把停止时间设置为零试试!把触屏部分摘掉,试试。
14-05-19 08:40

引用 ZHTOK 在 2014/5/19 8:09:17 发言【内容省略】

   外围线路,应该是肯定没问题的, 因为比较简单, 三个输入信号控制一个输出:一个启停按钮,两个检测开关信号输入,PLC硬件问题?能通过启停按钮启动,是否能说明PLC硬件没有问题?
   
   出问题的很可能是人机界面这里,我平时练习组态的时候,也经常发现有些开关按钮信号不复位的问题。
14-05-19 10:16

引用 meimeikk 在 2014/5/19 8:40:18 发言【内容省略】

没机会试了,别人的设备,我下班就是别人搞去了,别人搞不好,他们有主管搞,主管搞不好,请厂家设计程序的搞,基本是这个流程。
14-05-19 10:18
呵呵!都是这样!
14-05-19 11:00

引用 step1 在 2014/5/19 10:18:11 发言【内容省略】

这个流程怎么会这样  他们的设备 还要别人先看 再他们主管搞   真不懂
14-05-19 11:40
很复杂的流程啊
14-05-19 13:35

上一页下一页