主题:FX3U带3轴
点击:935 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
jumpingqq
FX3U主体,带2个J2S伺服和一个国产的步进。问题来了,J2S脉冲信号是24V的,国产步进脉冲信号是5V的。PLC三个脉冲端Y0,Y1,Y2共用一个COM口。这个问题怎么解决,望指教。
14-05-16 09:43
1楼
编辑
引用
管理
twtynijj
串个电阻 给步进
14-05-16 09:46
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;
你没听过步进驱动器5V时串2K欧的电阻吗;
14-05-16 09:46
3楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
串电阻
14-05-16 09:51
4楼
编辑
引用
管理
jumpingqq
具体怎么串?能不能帮我画个草图,谢谢
14-05-16 10:15
5楼
编辑
引用
管理
fumz78
你那步进的说明书中有接线图的。
14-05-16 10:50
6楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
14-05-16 10:54
7楼
编辑
引用
管理
jumpingqq
谢谢各位了,我找到官网了,里面有资料.
14-05-16 11:27
8楼
编辑
引用
管理
jumpingqq
14-05-16 11:29
9楼
编辑
引用
管理
dwbb
串接2K 电阻
14-05-17 15:46