主题:富凌变频器一通电就跳E015如何解决,有富凌的维修高手吧
点击:9731 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
wbdx998448
富凌变频器,不管装好机器,还是单独试板都跳E015,一通电凌就跳E015如何解决,有富的维修高手吧
手册上说检测电路故障,但是说得太笼统了,不知道是说什么检测电路?
14-05-06 18:11
1楼
编辑
引用
管理
makou
E015是电流检测电路故障,查电流检测霍尔,电流检测运算放大电路,供电、驱动电路。
14-05-06 20:25
2楼
编辑
引用
管理
xquan
14-05-06 20:27
3楼
编辑
引用
管理
wbdx998448
呵呵,我找到的手册只是说检测电路,没说是电流检测电路,谢谢大家
14-05-06 22:26
4楼
编辑
引用
管理
wbdx998448
已解决,谢谢大家,这里三个运放TL072C 坏了一个,换了一个后,OK了
14-05-07 10:28
5楼
编辑
引用
管理
baoliangfa898
那个运放怎么测出来的好坏啊。我手里也有台这个问题。。
14-08-07 21:49
6楼
编辑
引用
管理
dhxc20303lzh
传感器问题,