登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:接触器空开选择

点击:2388 回复:27

表情楼主,13楼的朋友说的我认为是正确的。原因如下:1空开在启动时不能跳闸(要求空开躲过电机启动电流,7倍左右额定电流),2空开在运转过程中在电机有10%过载时是不能跳闸的(根据环境温度最高时),3如果电机有专门的过载保护装置,不需要由空开来判断电机过载的话,那空开的额定电流可选大一到二级,增加空开的寿命,4空开的开断能力一定要满足现场短路电流的计算值。5关于接触器的选择要看电机动启停的频繁程度,还有电机起动时的负载大小,一般选择在电机额定电流的1.5倍到2.5倍,如果启停频繁,可再酌情增大接触器容量,保障有正常的使用寿命。
最后修改:2014/5/8 8:36:14
14-05-08 08:34
交流接触器选型
主要参数:额定电压,额定电流,极数,通断能力,绝缘电压和承受过载能力。
   A.确定负载类型
       交流接触器按负载类型一般分为四类,分别记为AC1,AC2,AC3,AC4.
       ①AC1:无感或微感负载,如白炽灯,电阻炉等;
       ②AC2:用于绕线式异步电动机的启动和停止;
       ③AC3:用于笼型异步电动机(普通电动机);
       ④AC4:频繁启停负载,选用的电流要高于AC3。
   B.确定接触器的参数
       ①.确定线圈电压:实际电网电压;
       ②对于照明设备,可按额定电流1.1~1.4倍选取接触器;
       ③对于电容设备,按额定电流的1.5倍选取接触器;
       ④对于变压器设备,应考虑浪涌电流的大小,如交流电弧焊机、电阻焊机等,按额定电流的2倍选取接触器;
       ⑤对于电热设备,如电阻炉、电热器等,直接按额定电路选取
       ⑥对特重任务设备,操作频率很高,可大600~1200次/h,经常用于启动,按电气寿命和启动电流选取接触器。
       ⑦对于电机,一般按电机额定电流的1.5~2.5倍选取。
最后修改:2014/5/8 9:46:02
14-05-08 09:44
空开的选型
①线路的计算电流决定断路器的额定电流;
   ②线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;
  ③线路的最小短路电流来校验低压断路器的灵敏度,线路最小短路电流≥断路器整定电流的1.3倍;
  ④长延时型:小于10S,用于过载保护;
    短延时型;0.1~0.4S,,用于短路、过载保护;
    瞬时型:0.02秒,用于短路保护;
  
  断路器额定电流=1.2~2倍计算电流;
  长延时型脱扣器的整定电流≥1.1倍计算电流;
  瞬时型脱扣器的整定电流≥1.35倍尖峰电流(计算电流);
  上一级的脱扣整定电流≥1.2倍下一级脱扣整定电流。
   B 型曲线
   脱扣特性: 瞬时脱扣范围 (3 ~ 5) In
   用于保护短路电流较小的负载 (如电源、长电缆等)
   C 型曲线
   脱扣特性: 瞬时脱扣范围 (5 ~ 10) In
   用于保护常规负载和配电线缆
   D 型曲线
   脱扣特性: 瞬时脱扣范围 (10 ~ 14) In
   用于保护起动电流大的冲击性负载 (如电动机,变压器等)
最后修改:2014/5/8 9:45:52
14-05-08 09:45
说了半天 你们没告诉我用多大的啊
14-05-08 22:16
其实楼上很多朋友已经告诉楼主的选型方法,你应该好好看看。
你的情况:55kW直起,250A断路器绝对没问题,接触器150A也绝对没问题,但是要大品牌,才保证长久使用。。
之前我直起75kW,250A断路器,170A接触器,这些都没问题,变压器却跳闸了。
提醒如果经常直起,建议接触器再大点,跟断路器一样。
14-05-16 13:48
选空开,接触器还得看电机的启动方式。
14-05-16 18:01
感谢大家,24楼 非常谢谢你
14-05-16 20:58

引用 woshigoutou 在 2014/5/7 20:43:23 发言【内容省略】

空开、接触器至少160A
14-05-19 18:07

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯