登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:接触器空开选择

点击:2388 回复:27

55KW电机,直接启动,如果接触器选择250A ,空开应该选择多大
14-05-04 08:32
空开可选 BM160-CN. 额定电流:125或140A
14-05-04 08:40
不小吗》
14-05-04 14:43
直接起动的电流很大,要用电动机线路保护型的断路器,瞬时动作电流在12倍额定电流以上,用额定电流125A的。如用配电线路保护型的,其瞬时动作电流一般为10倍额定电流,如依然用125A的,那么在起动时就会跳,需用160A的。
14-05-04 19:54
这是厂家配的空开 nsx100f mic2.2 这是啥意思
接触器是lC1D11500M5C  这个接触器是多时A 的啊。
14-05-04 20:49
250A的还可以。
14-05-04 20:52
lC1D11500M5C  这个接触器是不是150A 的。
14-05-04 20:54
用过220KW Y接电机用500A进口富士空开+富士SC12N接触器,热继电器整定为200A使用,但是1天开、停不超过4次
最后修改:2014/5/4 22:34:48
14-05-04 22:33
楼上给我提供的对我没有任何帮助
14-05-05 15:17
我见过55KW的电机星角启动,最小用160A的空开(厂家配的),还有用200的,225的,160的时间久了空开触点接触不好办。
14-05-05 19:50

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯