主题:380KW滑环电机电流差别太大
点击:700 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
无聊5
电机三相电流分别是390安 470安 和600安 是怎么回事 新电机安装就有点电流不平衡,只是差40安左右,一天忽然测量 就这样了 ,请问有什么办法解决吗》?对电机影响大 吗 ?
14-04-28 20:07
1楼
编辑
引用
管理
logo1979
是测量的定子还是转子电流?
14-04-28 20:59
2楼
编辑
引用
管理
chenqing309
相差40安大了
14-04-28 21:10
3楼
编辑
引用
管理
etdssdabb
是有载还是空载,我的300KW的只有110多A空载时的。
14-04-28 23:00
4楼
编辑
引用
管理
无聊5
转子电流
14-05-01 19:53
5楼
编辑
引用
管理
无聊5
带载 ,球磨机的电机
14-05-01 19:54
6楼
编辑
引用
管理
kdrjl
检查滑环的接触问题,清洗一下再试试呢?
14-05-01 21:27