主题:电源跳闸问题
点击:1185 回复:14
10楼
编辑
引用
管理
华星电仪
110KV开关有没有重合闸装置,重合闸开关失压,查看一下后台记录
14-04-28 09:11
11楼
编辑
引用
管理
wgtk_2104433
是6KV出线柜跳闸,重合闸功能未启用.
14-04-29 08:02
12楼
编辑
引用
管理
wgtk_2104433
后台显示过流跳闸,但是这几条线基本是空载,反而是有负荷的线路未跳.
14-04-29 08:04
13楼
编辑
引用
管理
华星电仪
那就是误动
14-04-29 11:18
14楼
编辑
引用
管理
aylsj2000
引用
郭自动
在 2014/4/22 13:06:03 发言
【内容省略】
分析的很到位