点击:2024 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
zhaoyajun.106
您好:我这里有个问题,我这里有个程序,,是做程序参数保存用的。。里面有用到D8024,没有看明白。所以,想问问大家,D8024的具体用法。还有,在那些地方能用的到??谢谢大家。上面图里的,,他是怎么让参数保存在里面的。?
14-04-20 21:44
1楼
编辑
引用
管理
zhaoyajun.106
其中,M401是用来点按钮保存用的,D60以后的一些,是用来屏上面写参数。
14-04-20 21:46
2楼
编辑
引用
管理
yejingmao
查下说明书
14-04-20 23:08
3楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
特殊积存器。
14-04-21 08:20
4楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
代 号 M8024
名 称 BMOV方向指定
内 容 OFF: 通常转送方向
ON : 转送方向替换
详细说明
通常,数据从源到终点的方向转送,但ON的时,数据从终点到源的方向转送。
适用的CPU FX0,FX0S,FX0N,FX1,FX1S,FX1N(C),FX2N(C)除外
14-04-21 08:47
5楼
编辑
引用
管理
zhaoyajun.106
谢谢您,
14-04-21 16:40
6楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
不客气