主题:FESTO阀岛电源
点击:2911 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
458240355
想问一下 这个阀岛电源怎么接?
1号针脚和2号针脚分正负吗? 是1号脚接24V+ 2号脚接24V-吗?
14-04-15 20:41
1楼
编辑
引用
管理
7442377
1,2脚短接然后接24伏正,3脚接零伏。很简单
最后修改:
2014/4/15 20:49:04
14-04-15 20:47
2楼
编辑
引用
管理
zzibin
1、2脚是输入电源最好能分开接入,另加装保险装置以减少故障以及以后维修
14-04-15 23:07
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
3号脚才是接负端,也就是0V;
14-04-16 09:20
4楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
这么清楚的图了 还看不清楚吗
14-04-16 14:15
5楼
编辑
引用
管理
458240355
3号脚接负和接0V有什么区别吗?图上标明是接0V的啊!
14-04-16 20:12
6楼
编辑
引用
管理
381250356
1脚接+24V, 2脚接受控的+24V (例如经过安全继电器输出的+24V),如果阀岛不需受控就跟1脚接在一起也没关系;
14-04-16 20:15
7楼
编辑
引用
管理
peng1239pm
接1和3脚就好了,修的多了
14-04-17 17:17
8楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
3脚是直流电源参考点。接外接直流电源的负端。1脚接电源正端。
14-04-18 08:29
9楼
编辑
引用
管理
wjxmm
是指两组24V电源 1脚(24V)、3脚(0V)是模块本身及外接输入信号的供电;2脚(24V)、3脚(0V)是电磁阀及其他输出信号的供电;主要是为了控制方便,当有急停情况发生时,只需要断开2脚的供电,切断输出电源就安全了。输入和模块本身不断电。当然你也可以1脚、2脚接一路24V,同时控制。