登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:10千伏母联柜备自投合不上闸,有哪些原因?
点击:1075 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
631071485
10千伏母联柜备自投合不上闸,也无任何报警显示。求具体有哪些原因?合闸电源是直流电
14-04-12 19:19
1楼
编辑
引用
管理
zzn6737
最好有本系统的一二次图,才好分析。
14-04-12 19:31
2楼
编辑
引用
管理
chenqing309
合不上,有试验位置吗?如有试验位置可退到试验位置查找原因。
14-04-12 20:08
3楼
编辑
引用
管理
wenquan753
检查合闸线圈
14-04-13 13:57
4楼
编辑
引用
管理
华星电仪
通常备自投都与开关联锁的,正常情况下是合不上的,只有满足备自投的条件后,才可以投上
14-04-13 19:34
5楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
备用 就是说正常情况下那个断路器跳闸后,备用的才合闸,所以检查正常工作的断路器分闸信号是否正常
14-04-13 19:43
6楼
编辑
引用
管理
631071485
试验位置手动可以合上,
14-04-13 20:08
7楼
编辑
引用
管理
631071485
是这样的,我们想用2段带1段和二段,一段上级110千伏变压器检修
14-04-13 20:10
8楼
编辑
引用
管理
chenqing309
引用
631071485
在 2014/4/13 20:08:02 发言
【内容省略】
大多数是限位开关没到位
14-04-13 20:20
工控新闻
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
和利时携手富春环保的能效升级之路
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
7.9%,规上工业的动能之变
更多新闻资讯